变压器型号参数
1.变压器的规格型号比较多,不同种类规格其含义也有所不同。
2.常见的例如:干式变压器
"scb10-1000kva/10kv/0.4kv"干式变压器表示的含义:
s的意思表示此变压器为三相变压器,如果s换成d则表示此变压器为单相。
c的意思表示(干式变压器)绕组为树脂浇注成形固体。
b的意思是箔式绕组,如果是r则表示为缠绕式绕组,如果是l则表示为铝绕组,如果是z则表示为有载调压(铜不标)。
10的表示是设计序号,也叫技术序号。
1000kva则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。
10kv的意思是一次额定电压,0.4kv意思是二次额定电压。
3.常见的"电力变压器"规格型号表示的含义
电力变压器的型号:通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,
以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。
例如:"sfsz9-31500/110"变压器型号含义
s:三相,f:风冷,s:三绕组,z:有载调压,9:设计序号9型。
31500:额定容量为31500kva
110:一次侧额定电压110kv
变压器的规格型号:
①按电压等级分:1000kv,750kv,500kv,330kv,220kv,110kv,66kv,35kv,20kv,10kv,6kv等。
②按绝缘散热介质分:干式变压器,油浸式变压器,其中干式变压器又分为:scb环氧树脂浇注干式变压器和sgb10非包封h级绝缘干式变压器。
③按铁芯结构材质分:硅钢叠片变压器,硅钢卷铁芯变压器,非晶合金铁芯变压器。
④按设计节能序列分:sj,s7,s9,s11,s13,s15。
⑤按相数分:单相变压器,三相变压器。
⑥按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照r10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,50kva,80kva,100kva,125kva,160kva,200kva,250kva,315kva,400kva,500kva,630kva,800kva,1000kva,1250kva,1600kva,2000kva,2500kva,3150kva,4000kva,5000kva等。