首页 > 常见问答

新风系统如何设计 新风系统设计原理及方法介绍【详解】

  当新风系统的优点为更多的消费者所熟知时,选择新风系统已经成为了不少消费者的决定。相信熟悉新风系统的消费者都知道,新风系统使用的效果,与安装质量有着很大的关系,为了帮助朋友们更好的解决这一问题,下面,小编就向您详细的介绍一下新风系统的设计原理及方法,有兴趣的朋友一起来了解一下吧!

  新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成新风流动场的原理,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热(冬天)。排风经过主机时与新风进行热回收交换,回收大部分能量通过新风送回室内。借用大范围形成洁净空间的方案,保证进入室内的空气是洁净的。以此达到室内空气净化环境的目的。

  首先要注意各种新风系统的使用范围,例如:新风处理机的使用范围为-5℃~43℃,冬季室外计算温度在-5℃以下的地区(包括青岛、济南、北京、大连等北方地区),不能直接使用;如要使用,应在新风进风管上设空气预热器来预热新风。选择全热交换器,当室内空气的相对湿度较大或室外温度较低时,有可能会出现冷凝水,设计时必须查焓湿图仔细校核。当对空调及新风系统的要求较高时,不宜选用风机箱直接送风的方式。新风处理机应与室外机连接使用,当新风处理机与其它室内机共同连接到同一台室外机时,其当量制冷量按如下标准计算:140型,21.0kw;224型,33.6kw;280型,42.0kw。当室外机只连接新风处理机时,配置率为100%。全热交换器连接到室外的两根风管(新风管和排风管)应设置不小于0.03的坡度,坡向室外,以防冷凝水或雨水进入机组。必须注意噪音问题,大部分全热交换器样本上标注的噪音是在如下工况下测试的:设置于房间吊顶内,全热交换器的进、出风口均接风管且设消声措施,在机器下方1.5米处测得;当实际工程与测试工况不同时,噪音会增大,风量越大,噪音越大。

  通过以上的介绍我们可以看出,新风系统在安装设计上是有着很严格的标准的。选择新风系统的朋友们一定要请专业的人士进行系统的安装,以保证新风系统的使用效果。而且在选择新风系统时,要对品牌常识有所了解,能够区分进口品牌与非进口品牌的区别,做到明白消费。更多咨询请登录it百科!

新风系统如何设计 新风系统设计原理及方法介绍【详解】

原文标题:新风系统如何设计 新风系统设计原理及方法介绍【详解】,如若转载,请注明出处:https://www.saibowen.com/wenda/1469.html
免责声明:此资讯系转载自合作媒体或互联网其它网站,「赛伯温」登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。