首页 > 常见问答

电动机自动控制线路

电动机直接起动可采用磁力起动器进行控制。磁力起动器是用来远距离控制和保护鼠笼式异步电动机的最简单的成套电器。它由交流接触器、热继电器等组成。控制原理图中包括主电路和控制电路。电动机的起动与停车通过接触器来控制。电动机自动控制线路中包括自保环节、短路保护环节、过热保护环节、失压保护环节等,现分述如下。

1.自保环节合上刀开关dak,将电源引至主电路及控制电路。按下起动按钮qa,接触器线圈c通电而动作,其主确头闭合后,电动机定子绕组直接接到电网上而起动运转。并联在两端的接触器辅助触头c同时闭合尚锁,既使松幵起动按钮qa,辅助触头c仍保持其线圈c通电,以保证电动机持续运行。这就是控制线路屮的自保环节,又称自锁环节。并联在起动按钮上的常开触头c称为自保触头或称自锁触头。

2.短路保护环节短路时,巨大的短路电流将使电机和其他电器受到严重玻坏,应及时将短路段和电源隔离。一般控制电路多用熔断器作短路保护,主电路可用熔断器或自动开关作短路保护。在电力拖动的自动控制系统中,选择焙断器作短路保护时,必须根据电路的性质而有所不間。一般在控制线路系统中,只要选抒熔断器的额定电流稍大于或等于该线路中正常工作的最大电流即可。在电机主电路中,选择熔器作短路保护时,要考虑起动电流的影响。对于采用起动器的电动机,在不经常起动的情况下,主电路中只要选择熔断器的额定电流即可。在直接起动鼠笼式异步电动机时,由于起动电流较大,因此主回路中熔断器的选择需要考虑起动电流热效应的彫响。鼠笼式电动机主回路中的熔断器往往兼作短路保护和过载保护,如果熔断器按电动机起动电流选择,则不能对电动机起到过载保护的作用;如果熔断器按电动机的额定电流选择,则电动机起动电流可能将熔丝烧断而不能起动。因此,对一般直接起动的鼠笼式电动机,往往根据具体情况,按经验数据选择熔断器。

3.失压保护环节当电源电压由于某种原因消失时(例如停电),电动机会自行停车。但当电源重新来时,如不采取措施,电动机将自行起动,这可能引起电动机与生产机械的损坏。甚至危及人身安全。为了防止电动机在电源电压重现时的白行起动,必须设有失压保护环节。失压保护一般通过电压继电器来实现,也可以通过线路接触器本身来实现。在03—5中失压保护是通过线路接触器c来实现的。停电时,接触器c因失电而释放,其主触头c打开。电动机停车,自保触头c也打开。当重新来电时,电动机不会自行起动,必须通过操纵人员,重新按起动按钮qa,电动机才会起动。
当电动机电源过分降低时(称为欠压),电动机工作会不正常而影响生产质量,甚至可能烧坏电机。因为直流电动机的电磁转矩m=cmi,对于并激或复激电动机,当电源电压降低时,磁通q减少,为了得到一定的对来满足生产机械负载转矩的需要,i必须增加,而使电动机有可能过载,甚至烧坏,对交流异步电动机mau,当电压电源过分降低时,m也大为减少,为了使m满足负政转矩的需要,电动机电流必须增加,而使电动机可能过载甚至烧毁。因此,电动机的电源电压降低到不允许的数值时,也应该使电动机脱离电源,称为欠压保护。欠压保护与失压保护用同一个电器来实现。当电源电压过分降低时,线路接触器c因电压不足而释放,使电动机脱离电源。线路接触器或者失压继电器的动作电压一般整定在85%u;释放电压整定在(30~40)%un,un为额定电压。

原文标题:电动机自动控制线路,如若转载,请注明出处:https://www.saibowen.com/wenda/15421.html
免责声明:此资讯系转载自合作媒体或互联网其它网站,「赛伯温」登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。