网友解答:
根据能量守恒原理,按如下公式计算:
c=(pl×t)/(vbat×η×k)
其中:
c为蓄电池容量(ah),
pl为ups输出功率(w);
t为电池后备时间(h);
vbat是电池组电压(vdc)
η―ups电池逆变效率(0.90-0.95,根据机型选取)。
k―电池放电效率(系数)。
k的选取按照下表:
根据计算结果,确定电池的ah数,分别根据不同品牌电池选取合适的配置。
例如:艾默生新一代机架式高性能小容量ups-ita系列6kva,电池组电压192vdc(16节12v的电源串联),ups电池逆变效率0.94,按满载4.8kw,后备2小时计算
c=4800*2/(192*0.94*0.7)=76ah(估算值)选取12v85ah的电池16节即可。
原文标题:机房UPS不间断电如何配置选型,有何公式计算?,如若转载,请注明出处:https://www.saibowen.com/wenda/20987.html
免责声明:此资讯系转载自合作媒体或互联网其它网站,「赛伯温」登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。